ขออนุญาตแนะนำการวางเหล็กพื้นถนนครับ
ให้วางที่ระยะ 0.7 ของความหนาคอนกรีต
กรณีนี้วางที่ระยะ 10 ซ.ม. จากพื้น
การวางเหล็กตะแกรงระยะนี้
เพื่อป้องกันการแตกร้าวอันเนื่องมาจากอุณหภูมิครับ (thermal crack)
ส่วนเหล็ก wire mesh ใช้ขนาด 6 มม.@ 15 ซม. ครับ
ส่วนการเทปูนถ้ามีพื้นที่ด้านข้างให้รถปูนวิ่งเทได้ก็ดีครับตามที่ยายบ๊าบบอก
แต่ต้องทำเรื่องรอยต่อตามยาวด้วยครับง่ายในการทำงาน
แต่ถ้าไม่มีที่ด้านข้างเหลือให้รถวิ่งมันจะมีปัญหาในการเทวันถัดไป
แต่ผมจะเสนอแนะให้เทที่ความกว้าง 4 ม. ที่ระยะ 7.5 ม.ก่อน
แล้วให้เจาะรูไม้แบบด้านกว้างที่ระยะ 7.5 ซม.(ความสูงของแบบ)ห่างกันระยะ 20 ซม .
สำหรับใส่เหล็กกลมยาว 30 ซม(15 ซม.ฝังอยู่ในด้านที่เทวันแรกโดยเสียบก่อนเทปูน).
ส่วนในการเทวันถัดไปให้เอาจารบีทาเหล็กกลมอีกด้านให้ทั่วก่อนเทปูน
เพื่อทำเป็น transverse joint แล้วถนนที่ทำจะไม่มีปัญหาเรื่องรอยแตก
concrete ใช้ strength 240 ksc.(cylinder) ก็พอครับ
ต้องแจ้งข้อมูลทาง plant ปูนให้ครบตามนี้นะครับ
อ้อ..ให้รถปูนติดรางยาวมาด้วยครับจะได้ไม่เหนื่อยมาก
Ha Ha Ha ฮา "ฮั่นแน่" พี่มืด อ่ะ ฮา
เขียน "สเปค" เหมือนกับ ทางหลวง หรือ กทพ. เลยอ่ะ ฮา
สเปคข้างบน ยายคิดว่า "เกิน" ความจำเป็นอ่ะ ฮา
พี่ซี๊ดดดดด.. เขาแค่ทำทาง ซอย " เชื่อม" เข้าบ้าน อ่ะ ฮา
ช่วยกันออกสตางค์ คนละนิด แต่ช่วยกันออกแรง "ลงแขก" งานอ่ะ ฮา
ยายว่า เขามีงบ "จำกัด" อ่ะ ฮา
ไอ้ตะแกรง Wire mesh 15x15x6mm.x2 เมตร หรือ 4 เมตร หาซื้อยากอ่ะ ฮา
ร้านเขาไม่เก็บสต๊อค เอาไว้ขาย นอกจากมีออเดอร์ แค่นั้นอ่ะ ฮา
แล้วราคา น่าจะ แตกต่าง แพงกว่า "เท่าตัว" อ่ะ ฮา
ใครที่ไม่เคยทำงาน ไม่รู้ว่าเหล็กเส้นกลม 6 มม. มันเส้นขนาดไหนอ่ะ ฮา
เส้นผ่า หน้าตัดมันก็คือ 2 หุนเต็ม นั่นแหละ ฮา
ส่วนคอนกรีต จาก ที่ใช้ strength 210 เปลี่ยนเป็น 240 ฮา
มันก็เพิ่มเงินแค่ คิวละ สอง สามร้อย อันนี้ยายเห็นด้วยอ่ะ ฮา
หลักจริงๆ พื้นดินด้านล่างต้อง อัดแน่น อ่ะ ฮา
เอ้า.........พี่ซี๊ดดด ตัดสินใจได้แล้ว อ่ะ ฮา