เว็บบอร์ดสนทนาภาษาปืน
พฤศจิกายน 17, 2024, 01:21:15 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: เว็บบอร์ด อวป. สามารถเข้าได้ทั้งสองทาง คือ www.gunsandgames.com และ www.gunsandgames.net ครับ
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องแอร์  (อ่าน 5737 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
pimdown
ชาว อวป.
Sr. Member
****

คะแนน 22
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 800



« เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 07:54:00 AM »

ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับห้องแอร์(เปิดที่ประมาณ 23-24 องศา)ควรจะอยู่ที่เท่าไร  ห้องผม ประมาณ 70% ไม่ทราบว่าผิดปกติหรือเปล่า ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
ธำรง
Hero Member
*****

คะแนน 1727
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 8568


.....รักในหลวง.....


« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 11:31:34 AM »

RH 25-60% เป็นช่วงที่จะรู้สึกสบายตัว สูงกว่านี้จะรู้สึกหนึบ เหนียวตัว
ปกติเครื่องปรับอากาศน้ำจะกลั่นตัวที่คอยล์เย็นแล้วทิ้งออกนอกห้อง RHในห้องจะต่ำกว่าอากาศปกติภายนอกอยู่แล้ว
ดูดอากาศภายนอกในวันครึ้มฝนเข้ามามากไหม  แล้วที่ว่า RH 70% วัดอย่างไรครับ
บันทึกการเข้า
vuttichai
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 12:08:09 PM »

ถ้าเอาแบบพอดีน่าอยู่ที่50-60สเป็คนี้ใช้ในห้องอีเลคทรอนิค . Wink ปกติผมใช้55 ถ้าต่ำกว่านี้หม้อต้มเพิ่มใอน้ำร้อนต้องทำงานเพิ่มความชื้นถ้ามากกว่านี้ฮีทเตอร์ก็ต้องทำลดความชื้น.ม่ายงั้นมีปัญหากับแผ่นบอร์ดแพงๆ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2012, 12:15:26 PM โดย WILLYSรักในหลวง » บันทึกการเข้า
JUNGLE
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
Hero Member
*****

คะแนน 1204
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 17188


การต่อสู้คือชัยชนะ


« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 12:36:37 PM »

ถ้าถึง ๗๐ ผมว่าน่าจะเริ่มเหนียวตัวบ้างแล้วนะครับ...

บันทึกการเข้า
pimdown
ชาว อวป.
Sr. Member
****

คะแนน 22
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 800



« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 08:41:11 AM »

ผมวัดด้วยเครื่องวัดที่หน้าตาเหมือนเทอร์โมมิเตอร์ บางวันขึ้นไปถึง 80 เลยก็มีครับ อย่างนี้แอร์เสียหรือเปล่าครับ แต่ก็เย็นปกติน่ะครับ
บันทึกการเข้า
ธำรง
Hero Member
*****

คะแนน 1727
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 8568


.....รักในหลวง.....


« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 09:04:37 AM »

การวัดRHที่แน่นอนต้องอ่านอุณหภูมิของกระเปาะแห้งและกระเปาะเปียก ไปเทียบกับตารางpsychrometric chartครับ
ตาราง ----> http://www.uigi.com/UIGI_SI.PDF

ปกติห้องปรับอากาศทั่วไปบ้านเราค่าRHมักลดลง ผิวแห้ง จมูกแห้ง
ถ้ายังรู้สึกเย็นสบายดีก็ไม่ต้องกังวล
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.043 วินาที กับ 22 คำสั่ง