ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้ เงื่อนไข/หลักเกณฑ์การเดินสายไฟในอาคาร  (อ่าน 2847 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
แพนด้า
Jr. Member
**

คะแนน 7
ออฟไลน์

กระทู้: 67


« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:09:12 AM »

      ญาติจะซื้อบ้านจัดสรร และชวนผมไปดูบ้านที่กำลังสร้าง   ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินสายไฟจุดต่างๆ ในตัวอาคาร ....... ช่างเดินสายไฟบนฝ่าแต่ไม่ใช้ท่อพีวีซีร้อยสายไฟ  ใช้วิธีโยงไปยังจุดต่างๆ  และ  จุดเชื่อมต่อไม่มีตลับแยกสาย  ไม่ทราบว่าจะผิดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าหรือเปล่า 
     
            ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล ครับ  ไหว้
บันทึกการเข้า
soveat ชุมไพร
มือสังหารคันคากหมุ่น พรานปลาวัด พราน28k สมช. เลขที่ 1475
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 3429
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 30132


เลือดกรุ๊ป โอละนออออออออออออ


เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:12:36 AM »

ตอบว่าไม่ผิดครับ  ต้องดูในแบบรูปแปลนไฟฟ้าว่ากำหนดไว้อย่างไรคึรับ... Cheesy
บันทึกการเข้า

จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
lek
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 1594
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 13942


การแบ่งปัน ทำให้เราและคนอื่นมีความสุข


« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 09:44:08 AM »

ระวังตอนขันน๊อตเข้ากับเบรคเกอร์อุปกรณ์ต่างๆ   และต้องมั่นใจว่าสายดินนั้นใช้ได้  เคยเจอมาเยอะเอาสายดินไปยึดกับฝ้า  กับเหล็กเส้นของหัวเสาไม่รู้ช่างมันมักง่ายอะไรขนาดนั้น  โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำร้อนต้องเช๊คให้ดี  2ครั้งที่ผมเจอไฟดูดจากท่อประปา  เจ้าของบ้านเอาสายดินไปมัดกับท่อเหล็ก  ต้องการให้มิเตอร์ไฟหมุนช้าลง  เจอไฟดูดพร้อมกับหัวโนเลย  เพราะอยู่ใต้บันไดตกใจลุกขึ้นหัวก็โดนบันได 
บันทึกการเข้า

มีความสุขแบบที่เรามีก็พอhttp://www.gunsandgames.com/smf/index.php?board=29.0  (รวมพลคนอีสาน)
อนัตตา
หนักแค่ไหนก็ไม่ทุกข์ สุขเพียงใดก็ไม่พลั้ง
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 1616
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 8201


เมื่อเจ้ายืนอยู่บนยอดภูผา อย่าลืมว่าเจ้ามาจากที่ใด


« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:00:59 AM »

ตอบว่าไม่ผิดครับ  ต้องดูในแบบรูปแปลนไฟฟ้าว่ากำหนดไว้อย่างไรคึรับ... Cheesy
ส่วนมากพวกชอบ"หมก"  เพราะเจ้าของบ้านน้อยคนที่จะดูส่วนนี้

ระวังตอนขันน๊อตเข้ากับเบรคเกอร์อุปกรณ์ต่างๆ   และต้องมั่นใจว่าสายดินนั้นใช้ได้  เคยเจอมาเยอะเอาสายดินไปยึดกับฝ้า  กับเหล็กเส้นของหัวเสาไม่รู้ช่างมันมักง่ายอะไรขนาดนั้น  โดยเฉพาะเครื่องทำน้ำร้อนต้องเช๊คให้ดี  2ครั้งที่ผมเจอไฟดูดจากท่อประปา  เจ้าของบ้านเอาสายดินไปมัดกับท่อเหล็ก  ต้องการให้มิเตอร์ไฟหมุนช้าลง  เจอไฟดูดพร้อมกับหัวโนเลย  เพราะอยู่ใต้บันไดตกใจลุกขึ้นหัวก็โดนบันได 

ตามพี่เล็กว่าครับ เครื่องทำน้ำร้อนสยองที่สุดถ้าช่าง"ไม่เป็น" 

เคยเจอ เพื่อนบ้านมาให้ไปดูไฟให้ เบรคเกอร์ตัดตลอด เจอ"ช่างเถอะ"  ต่อหลอดตะเกียบ ใช้ตะปูเกลียวขันยึดสายไฟกับโครงฝ้า เปลือกสายที่เป็นฉนวนลอก สองสายคู่เลย   อ๋อย 
บันทึกการเข้า

indojeen@รักในหลวง
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 364
ออฟไลน์

กระทู้: 2702



« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:27:41 AM »

ซื้อบ้านจัดสรรด์    ถ้าเจอเจ้าของโครงการ  ผู้รับเหมาไม่ดี     ต้องทำใจครับ

ส่วนมากจะหมกแบบว่า   ....

ระบบไฟในบ้านถ้าเข้าไปดูได้  ต้องเข้าไปดูทุกรายละเอียด    

-  อุปกรณ์  สาย  ปลั๊ก    หลอดไฟ  

- ขั้วต่อต่าง ๆ จุดยึด    การเดินสาย

-  ขนาดของสาย   และการกำหนดขนาด

-  การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย  เบรคเกอร์  สวิสท์    กราวด์   และเฟส  ของไฟในบ้าน

-  ฝีมือของช่าง

ที่อยากให้ดูเป็นพิเศษคือ   พวกอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อพ่วง  ที่ต้องใช้กำลังสูง ๆ เช่น  ไมโคเวฟ   ตู้เย็น  

เครื่องทำน้ำอุ่น   แอร์    Smiley


ที่เจอหลัก ๆ นะครับ   ต่อสาย  เดินสายไม่ได้มาตรฐาน    เช่นไม่แน่น  ขั้วต่อการพันสาย     ใช้สายเบอร์เดียวกันทั้งหลัง  พ่วงกันเป็นกระจุก ไม่แยก main  แยก Load      ต่อกลับเฟส   ไม่แยกกราวด์  ฯลฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2012, 10:32:37 AM โดย indojeen » บันทึกการเข้า
Pandanus
Hero Member
*****

คะแนน 6378
ออฟไลน์

กระทู้: 40175


เรื่องบังเอิญไม่มีจริง


« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:29:03 AM »

"หนู" เวลามันตั้งท้องจะออกลูก มันกัดดะเลยนะจะบอกให้

อย่าว่าแต่สายไฟบนเพดานเลย สายปั๊มฉีดแรงดันสูงเอาไว้ฉีดทุเรียน มันกัดไม่เหลือเส้นดีเลย

แถมสายไฟในกระโปรงรถอีกสี่ห้าเส้นด้วย
บันทึกการเข้า
soveat ชุมไพร
มือสังหารคันคากหมุ่น พรานปลาวัด พราน28k สมช. เลขที่ 1475
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 3429
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 30132


เลือดกรุ๊ป โอละนออออออออออออ


เว็บไซต์
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:32:49 AM »

ส่วนมากถ้าไม่เดินไฟฝังผนังจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยครับ  แบบที่ออกมา แปลนไฟฟ้าส่วนมากไม่ละเอียด ทำแค่กำหนดว่าใช้สายอะไรยังไง  ถ้าคนเขียนแบบไม่ขี้เกียจจะกำหนดให้ใช้ท่อร้อยสายหรือกล่องร้อยสาย ตู้แยกสายไฟ กล่องควบคุมไฟ อุปกรณ์มาตรฐานขนาดไหนจะกำหนดหมด  ในรายการประกอบแบบต้องกำหนดมาตรฐานของช่างที่มาติดตั้งด้วยครับ  Cheesy
บันทึกการเข้า

จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
JUNGLE
ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
Hero Member
*****

คะแนน 1204
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 17188


การต่อสู้คือชัยชนะ


« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:38:14 AM »

โชคดีที่ผมซื้อของมาทำเอง... หมดค่าอุปกรณ์ราวๆ สามหมื่น... พอหาช่างมาทำ... ลุงที่เป็นช่างไฟก็ทำให้ฟรีๆ แถมงานละเอียดอีกด้วย... จะเพิ่มตรงไหน... ลุงจัดการให้หมด... เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม

...แต่แบบแปลน... ก็อย่างที่กวางว่า... ในแบบของผม... แค่โยงเส้นโค้งจากสะพานไฟไปที่อุปกรณ์เท่านั้น... ไม่มีระบุว่าเดินสายยังไง... ใช้สายเบอร์ไหน...

บันทึกการเข้า
soveat ชุมไพร
มือสังหารคันคากหมุ่น พรานปลาวัด พราน28k สมช. เลขที่ 1475
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 3429
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 30132


เลือดกรุ๊ป โอละนออออออออออออ


เว็บไซต์
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 10:39:54 AM »

เคยเห็นช่างเดินสายไฟที่อำเภอเดินสายไฟลอย ตีกิ๊บเป็นลายดอกพิกุลด้วย เทพจริงๆ อิอิ  คิก คิก เยี่ยม
บันทึกการเข้า

จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
แพนด้า
Jr. Member
**

คะแนน 7
ออฟไลน์

กระทู้: 67


« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 01:08:55 PM »

ขอบคุณทุกท่านครับ ที่ให้ข้อมูล

 ถ้าระเบียบของการไฟฟ้าไม่ได้กำหนดไว้ หรือบังคับต้องปฏิบัติ  .... คงต้องทำใจแล้วครับ
 บ้านต่างจังหวัด 66 ตรว. ราคา 1.8 ล.   ผลงานแต่ละหลังดูไม่จีดเลยครับ (จะเอาก็เอาถ้าไม่ก็จะคืนเงินให้เพราะมีคนต้องการอีกหลายราย  หัวเราะร่าน้ำตาริน )
บันทึกการเข้า
soveat ชุมไพร
มือสังหารคันคากหมุ่น พรานปลาวัด พราน28k สมช. เลขที่ 1475
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 3429
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 30132


เลือดกรุ๊ป โอละนออออออออออออ


เว็บไซต์
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 01:10:36 PM »

ขอดูแบบรูปสิครับท่านแพนด้า... Cheesy
บันทึกการเข้า

จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
แพนด้า
Jr. Member
**

คะแนน 7
ออฟไลน์

กระทู้: 67


« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 01:33:30 PM »

ขอดูแบบรูปสิครับท่านแพนด้า... Cheesy

เคยมีผู้ขอดูแล้ว ไม่ให้ดู ครับ
บันทึกการเข้า
สหายเล็กน้อย
ความรักเป็นเรื่องตลก...อกหักเป็นเรื่องขำ ๆ
Hero Member
*****

คะแนน 2113
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 11510


...มีแต่ตัวกับหัวใจ... เธอจะรักฉันไหม ... !!!


« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 02:10:50 PM »

     ญาติจะซื้อบ้านจัดสรร และชวนผมไปดูบ้านที่กำลังสร้าง   ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินสายไฟจุดต่างๆ ในตัวอาคาร ....... ช่างเดินสายไฟบนฝ่าฝ้าแต่ไม่ใช้ท่อพีวีซีร้อยสายไฟ  ใช้วิธีโยงไปยังจุดต่างๆ  และ  จุดเชื่อมต่อไม่มีตลับแยกสาย   ไม่ทราบว่าจะผิดเงื่อนไข/หลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าหรือเปล่า  
    
            ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูล ครับ  ไหว้

ข้อกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวปฏิบัติในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
บทที่ 1 คำนิยาม
บทที่ 2 มาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์และสายไฟฟ้า
บทที่ 3 ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์
บทที่ 4 การออกแบบระบบไฟฟ้า
บทที่ 5 แผงสวิตซ์และแผงจ่ายไฟ
บทที่ 6 ข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้าสำหรับงานทั่วไป
บทที่ 7 ข้อกำหนดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 8 ข้อกำหนดสำหรับคะแปซิเตอร์
บทที่ 9 ข้อกำหนดสำหรับอาคารชุด

http://www.pea.co.th/th/services/services_how2_setting_equipment1.htm

... รายละเอียดตามนั้น ครับ ... นอกเหนือจากนั้น เป็นเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพ ... ซึ่งช่างต้องปฎิบัติตามหนังสือสัญญา หรือ ข้อตกลง ...  ไหว้
บันทึกการเข้า



...ล้มแล้วจงลุกใหม่...จนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นราชสีห์...
soveat ชุมไพร
มือสังหารคันคากหมุ่น พรานปลาวัด พราน28k สมช. เลขที่ 1475
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 3429
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 30132


เลือดกรุ๊ป โอละนออออออออออออ


เว็บไซต์
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 02:28:52 PM »

ขอดูแบบรูปสิครับท่านแพนด้า... Cheesy

เคยมีผู้ขอดูแล้ว ไม่ให้ดู ครับ
  ไปขอดูที่ เทศบาลครับ เดาว่าบ้านจัดสรรใช่ไหมครับ เขาต้องเอาแบบไปขออนุญาติครับ เอาสัญญาซื้อขายบ้านไปด้วยบอกว่าเราเป็นลูกค้า เจ้าของโครงการไม่ให้ดูมาขอสำเนาแบบเสียค่าธรรมเนียมยี่สิบบาท
บันทึกการเข้า

จะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
สหายเล็กน้อย
ความรักเป็นเรื่องตลก...อกหักเป็นเรื่องขำ ๆ
Hero Member
*****

คะแนน 2113
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 11510


...มีแต่ตัวกับหัวใจ... เธอจะรักฉันไหม ... !!!


« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 02:38:12 PM »

มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย/พ.ศ.2545

http://www.pea.or.th/standardelectric/standardelec.html

ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 2 ... ช่องสุดท้าย ... ลักษณะการติดตั้ง ... หัวข้อสายแบน ........................ ครับ ...  ไหว้ 

บันทึกการเข้า