babygun
Full Member
คะแนน 57
ออฟไลน์
กระทู้: 402
|
|
« เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 01:10:10 PM » |
|
พอดีผมย้ายเครื่องตัดไฟมาบ้านหลังใหม่แต่หลังใหม่มีแอร์สองตัว มันจะทานได้ไหมครับ พอดีวิชาฟิสิกส์ผมไม่ได้ใช้ ผมคืนอาจารย์หมดแล้ว รายละเอียดตามนี้ครับ
current 63 A voltage 1 220-240 vac frequency 50/60 hz interrupt cap 10000 a มีภาพประกอบด้วยนะครับ ส่วนตัวผมว่าถ้าแอร์ตัวเดียวคงได้ แต่สองตัวไม่รู้ไหวไหม ผมดูที่คำว่าcurrent 63 A (เอาเข้าจริงไม่น่าถึง) ไม่รู้เข้าใจถูกต้องไหมครับ พี่ๆท่านใดมีข้อแนะนำอย่างไรก็ช่วยบอกผมด้วยครับ หรือให้ซื้อใหม่ยี่ห้อไหน ราคาประมาณเท่าไหร่แนะนำด้วยนะครับผม คืนนี้ห้าทุ่มผมค่อยมาฟังพี่ๆครับ ผมต้องไปทำงาน
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
babygun
Full Member
คะแนน 57
ออฟไลน์
กระทู้: 402
|
|
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 01:11:19 PM » |
|
ภาพประกอบอีกภาพครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
phitsanu-รักในหลวง
Newbie
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 3
|
|
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 01:27:53 PM » |
|
แอร์12000btu กินไฟประมาณ 5 A
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
pisal_rn
Sr. Member
คะแนน 204
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 590
|
|
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 01:31:46 PM » |
|
แอร์12000btu กินไฟประมาณ 5 A
แอร์ Mitsu Mr.slim 18,000 btu กินไฟประมาณ 6.5 A ครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
yod - รักในหลวง ครับ
ความรัก - เริ่ม - จากความรู้สึก หรือ ความคิด กันแน่นะ ..... ประวัติศาสตร์อาจจะย้อนรอยเดิม แต่คนไม่อาจย้อนอดีตได้
Hero Member
คะแนน 1628
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 18173
|
|
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 04:42:16 PM » |
|
ดูที่หม้อไฟหน้าบ้าน กี่แอมป์ครับ ๑๕ แอมป์ ขึ้นไป ก็ติดได้ครับ เพราะมันก็เผื่อไว้ สามเท่า ดึงไฟสุด ก็ตอน เครื่องเริ่มทำงาน
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
..สิ่งสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า...วันนี้เขาอยู่หรือจากไป สำคัญที่ว่า...ช่วงที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกัน ขอให้มีความทรงจำที่ดี...ก็เพียงพอแล้ว อย่างน้อย เราก็ยังมีอะไรดีดีให้นึกถึง และยิ้มให้ความทรงจำนั้นได้ ...
..กรอบใดกักขังแค่กาย แต่ใจอย่าหมายกั้นได้ โซ่ตรวนรัดรึงตรึงไว้ แต่ใจนั้นใฝ่เสรี..
|
|
|
Nero Angel01
Hero Member
คะแนน 275
ออฟไลน์
กระทู้: 3048
|
|
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 05:59:02 PM » |
|
น่าจะเป็นELCBครับ 63A คือกระแสที่มันยังทำงานได้ถ้าเกินนี้ตัวมันจะพังเอาครับและจะไม่ตัดด้วย sensitveคือกระแสไฟรั่วที่จะตัด ตัวนี้เก่ามากเพราะยังมีต่อตรงอยู่ รุ่นใหม่จะเอาออกหมดแล้วครับ ตั้งค่าไว้ที่15mAพอ
รุ่นใหม่HACO หรือKyokuto ราวๆ400บาท มีรุ่นตัดไฟรั่วที่ 15mA กับ 30mA ขนาดAที่มันทนได้ก็เลือกตามงบครับ 16 25 30 40เลือกตามงบเลยครับ แล้วติดเบรกเกอร์ดำข้างหน้าตัวมันขนาดซัก 10-15A ราคาไม่ถึง100.-เป็นอันจบครับ
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Autumn
ชาว อวป.
Full Member
คะแนน 63
ออฟไลน์
กระทู้: 448
|
|
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 07:29:29 PM » |
|
ผมใช้ตัวนี้ แอร์ 3 เครื่อง แต่ไม่ได้เปิดพร้อมกัน ราคา 4 พัน ต้น ๆ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Yut64
ชาว อวป.
Hero Member
คะแนน 7665
ออฟไลน์
กระทู้: 9988
|
|
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 09:34:49 PM » |
|
ให้ดูพิกัดมิเตอร์ของไฟฟ้าเป็นหลักครับเช่น 15(45) ก็ใช้พิกัด 45A อย่าให้พิกัดเกินมิเตอร์ครับเช่น มิเตอร์ 15(45) แล้วใช้ breaker 63A ถ้าเกิดโอเวอร์โหลดเกิน 45A แต่ breaker ไม่ตัดมิเตอร์ของไฟฟ้าจะเสียหายแล้วท่านอาจจะต้องเสียเงินที่แพงเพื่อให้ไฟฟ้ามาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ ตัวตัดไฟรั่วใช้เพื่อป้องกันไฟรั่วอย่างเดียวเท่านั้นส่วน breaker ใช้ป้องกันกระแสเกินต่างคนต่างทำ เคยมีช่างคิดว่า(แม้แต่คนจบวิศว ม.รัฐบาล)จะใช้เป็น 2 in 1 ไปเลย ผลลัพธ์เหรอบ้านเกือบวอด วงจรแอร์มีลัดลงกราวด์เจ้า ELB นี่ระเบิดเป็นไฟทะลุฝาตู้ที่ทำด้วยเหล็กออกมาเลย
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
babygun
Full Member
คะแนน 57
ออฟไลน์
กระทู้: 402
|
|
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 26, 2015, 11:58:50 PM » |
|
อูย....แล้วจะติดีไหมครับ ถึงสเปคจะตรงกับหม้อมิเตอร์
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
Yut64
ชาว อวป.
Hero Member
คะแนน 7665
ออฟไลน์
กระทู้: 9988
|
|
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 27, 2015, 08:24:33 AM » |
|
ชุดนี้มี Breaker + ตัดไฟรั่วต่อร่วมกันครับถ้าเท่ามิเตอร์ติดไปเลย
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
babygun
Full Member
คะแนน 57
ออฟไลน์
กระทู้: 402
|
|
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 27, 2015, 09:11:21 PM » |
|
ขอบคุณมากครับพี่
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
lek
ชาว อวป.
Hero Member
คะแนน 1594
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 13942
การแบ่งปัน ทำให้เราและคนอื่นมีความสุข
|
|
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 27, 2015, 09:31:42 PM » |
|
บางทีมันน่ารำคาญฟ้าผ่าอยู่ไกลๆก็ตัด ถ้าไม่มีคนรู้อยู่ใกล้สับสวิชท์ขึ้นไม่เป็นก็มืดตลอด ปัจจุบันมอก.ก็ใช้ได้เหลือเฟือแต่ต้องเลือกแท้ๆ ไม่งั้นเจอของก๊อปอีก
|
|
|
บันทึกการเข้า
|
|
|
|
|
|