0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
เบิ้ม
"ชีวิตคนนั้นแสนสั้น ความดีนั้นจักคงทน"
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 6424
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 50462



« เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 07:44:03 PM »

พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับมุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาดูสถานที่เกิดเหตุ ระบบดับเพลิงชั้นใต้ดิน อาคารเอสซีบีปาร์คของธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ขัดข้อง โดยระบุว่า  สารดับเพลิงระบบไพโรเจน ในเครื่องดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันที หากเครื่องสามารถตรวจจับควัน หรือฝุ่นละอองได้ในปริมาณที่มากพอ   ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ น่าจะเกิดจากควันและฝุ่นมีลักษณะคล้ายกันมาก ทำให้เมื่อเครื่องดับเพลิงตรวจจับควันหรือฝุ่นละอองได้ จึงปล่อยสารถไพโรเจนออกมา ส่งผลทำให้ออกซิเจนในบริเวณนั้นระเหยออกไปหมด

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเหมาจะทำงานบริเวณนั้น ก็ควรปิดระบบของเครื่องก่อน และต้องเข้าใจการทำงานของเครื่องระดับหนึ่งก่อน แต่ที่เกิดเหตุครั้งนี้เข้าใจว่าไม่มีการปิดระบบน ซึ่งเมื่อเครื่องตรวจจับฝุ่นหรือควันได้ก็จะส่งสัญญาณเตือนก่อนทำงานราว  60วินาที  

นอกจากนั้น ระบุว่า ระบบดับเพลิงดังกล่าว อาจไม่เหมาะกับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนและมีฝุ่นละอองมาก อาจทำให้ระบบทำงานอัตโนมัติ แม้จะเป็นระบบที่ได้มาตรฐานแต่ก็มีข้อเสียตรง กรณีที่มีคนในที่เกิดเหตุเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในทันที เพราะระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในจุดที่มีความสำคัญ เช่น ห้องเก็บทรัพย์สิน หรือห้องเก็บเอกสาร เป็นต้น

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1457944227



สารนี้ได้รับความนิยมสูง แต่ก็อันตรายมาก ทำให้ขาดอ๊อกซิเจนเฉียบพลัน(ไม่มีอ๊อกซิเจนไฟไม่ติดถูกมั้ย)

คนเราขาดอ๊อกซิเจนแค่2-3นาทีก็ตายละ  Tongue
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2016, 07:52:38 PM โดย เบิ้ม » บันทึกการเข้า

"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน ความเชื่อของเรา ศรัทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
จอยฮันเตอร์
พระรามเก้า 15-28 E23 LLL
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 10195
ออฟไลน์

กระทู้: 47057


M85.ss


« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 09:08:22 PM »

ไม่รู้จริงเท็จประการใด ช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ เนื่องจากประตูไม่สามรถเปิดออกได้ ต้องรอคำสั่งพังประตู กว่าจะได้รับการ

อนุมัติ ก็สายเสียแล้ว บู่
บันทึกการเข้า

NOOM 19 รักในหลวง
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 495
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3733


อดอย่างเสือ ดีกว่าอิ่มอย่างหมา


« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 10:05:46 PM »

เครื่องตัวนี้ทำงานด้วยการตรวจจับความร้อนครับ
บันทึกการเข้า

"นี้ไรเฟิลของฉัน"
"มีเหมือนกันหลายกระบอก,แต่กระบอกนี้เป็นของฉัน"
"ถ้าไม่มีไรเฟิล.ฉันก็ไม่มีอะไร"
"ถ้าไม่มีฉัน.ไรเฟิลก็ไม่มีค่าอะไร"

เสียตังค์ทำรถ ..ดีกว่าหมดกับโคโยตี
ต.แม่สาย
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 490
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 6544



« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 14, 2016, 11:37:02 PM »

ที่ทำงานผมมีเหมือนกันครับ จับจากควันไฟ ปกติ จะมีการเทสระบบตรวจจับควันปีละ  ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่จาก กรุงเทพฯ ปกติเวลาเขาตรวจเขาจะดึงปลักที่ส่งกระแสไฟไปที่ ถังดับเพลิงก่อนครับ ใช้หลอดไฟเป็นตัวเทสแทน พ่นควันกระป๋องเข้าไปที่ตัวรับสัญญาน ถ้ามันดีไฟก็ออกช่างเขาว่า

สวิทซ์ดับเพลิง ผมก็เคยมาแล้ว เขาบอกห้ามกด แต่ผมเห็นสีดำ ๆ ข้างกล่องเหมือนรูปกุญแจไขอยู่ข้างกล่องสัญญาน นึกว่าเอาไว้เปิดดู เลยอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไร พอเสียบไปเท่านั้นแหละ ดังทั้งตึก ขำกันทั้งชั้น ผมบอกเทสระบบดูว่าน้อง ๆ จะปิดสัญญานดับเพลิงกันเป็นหรือเปล่า เทสดู 5 5 5
บันทึกการเข้า

ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 08:14:33 AM »



ที่ทำงานผมมีเหมือนกันครับ จับจากควันไฟ ปกติ จะมีการเทสระบบตรวจจับควันปีละ  ครั้ง
โดยเจ้าหน้าที่จาก กรุงเทพฯ ปกติเวลาเขาตรวจเขาจะดึงปลักที่ส่งกระแสไฟไปที่ ถังดับเพลิงก่อนครับ
ใช้หลอดไฟเป็นตัวเทสแทน พ่นควันกระป๋องเข้าไปที่ตัวรับสัญญาน ถ้ามันดีไฟก็ออกช่างเขาว่า

สวิทซ์ดับเพลิง ผมก็เคยมาแล้ว เขาบอกห้ามกด
แต่ผมเห็นสีดำ ๆ ข้างกล่องเหมือนรูปกุญแจไขอยู่ข้างกล่องสัญญาน
นึกว่าเอาไว้เปิดดู เลยอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไร

พอเสียบไปเท่านั้นแหละ ดังทั้งตึก ขำกันทั้งชั้น

ผมบอกเทสระบบดูว่าน้อง ๆ

จะปิดสัญญานดับเพลิงกันเป็นหรือเปล่า เทสดู 5 5 5



555555  ดูเหมือนว่า ปีนั้น  " โบนัสอด  เงินเดือน ไม่ขึ้น "  ด้วยนะ อ่ะ ฮา 555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 08:26:04 AM »


พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับมุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เดินทางมาดูสถานที่เกิดเหตุ ระบบดับเพลิงชั้นใต้ดิน อาคารเอสซีบีปาร์คของธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ขัดข้อง

โดยระบุว่า  สารดับเพลิงระบบไพโรเจน ในเครื่องดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันที
หากเครื่องสามารถตรวจจับควัน หรือฝุ่นละอองได้ในปริมาณที่มากพอ   
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ น่าจะเกิดจากควันและฝุ่นมีลักษณะคล้ายกันมาก
ทำให้เมื่อเครื่องดับเพลิงตรวจจับควันหรือฝุ่นละอองได้ จึงปล่อยสารถไพโรเจนออกมา
ส่งผลทำให้ออกซิเจนในบริเวณนั้นระเหยออกไปหมด

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเหมาจะทำงานบริเวณนั้น ก็ควรปิดระบบของเครื่องก่อน
และต้องเข้าใจการทำงานของเครื่องระดับหนึ่งก่อน แต่ที่เกิดเหตุครั้งนี้เข้าใจว่าไม่มีการปิดระบบน
ซึ่งเมื่อเครื่องตรวจจับฝุ่นหรือควันได้ก็จะส่งสัญญาณเตือนก่อนทำงานราว  60วินาที 

นอกจากนั้น ระบุว่า ระบบดับเพลิงดังกล่าว อาจไม่เหมาะกับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน
และมีฝุ่นละอองมาก อาจทำให้ระบบทำงานอัตโนมัติ

แม้จะเป็นระบบที่ได้มาตรฐานแต่ก็มีข้อเสียตรง
กรณีที่มีคนในที่เกิดเหตุเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในทันที
เพราะระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในจุดที่มีความสำคัญ
เช่น ห้องเก็บทรัพย์สิน หรือห้องเก็บเอกสาร เป็นต้น

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1457944227



สารนี้ได้รับความนิยมสูง แต่ก็อันตรายมาก

ทำให้ขาดอ๊อกซิเจนเฉียบพลัน(ไม่มีอ๊อกซิเจนไฟไม่ติดถูกมั้ย)

คนเราขาดอ๊อกซิเจนแค่2-3นาทีก็ตายละ  Tongue




55555  ถ้าอั่งม้อ  " เจ้าของระบบ "  ผ่านมาอ่านคงเศร้า  หนีไปผูกคอตาย แล้วอ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

รัยวะ  กูคิดตั้งนาน กว่าจะคิดได้  คิดได้เสร็จ เอาไปจด " ลิขสิทธิ์ " ห้ามลอก อ่ะ ฮา 5555

เกิดเหตุแป๊บเดียว  เอ็งบอกไม่เหมาะ  ไม่ควรใช้  " อันตราย  " อ่ะ ฮา 5555

ทั่วโลก สถานที่สำคัญ  เขาใช้ ของกูโม๊ด  ขายดิบขายดี  ขายแพงด้วย อ่ะ ฮา 5555

เรื่องที่เกิดมันเป็น  " Human error "  สะเพร่า  โว้ย อ่ะ ฮา 55555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

ประเด็นเรื่องนี้ ยายมอง คนที่ต้องรับผิดชอบคือ  " เจ้าของ สถานที่ "  อ่ะ ฮา 55555

เขารู้ถึงโครงสร้าง ระบบปลอดภัย   หนึ่ง สอง สาม  " ต้องทำอะไร " ต้องสั่งการยังงัย อ่ะ ฮา

ต้องจัดการ  " แจ้งเตือน "  ผู้รับเหมา ที่เข้าไปดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ห้องนิรภัย อ่ะ ฮา

55555  " คู่สัญญาจ้าง ทำของ "  ซวยคร๊าบบบบ ตายแบบไม่รู้ทั้งอิโหน่  และ อิเหน่ อ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 08:44:43 AM »


http://www.matichon.co.th/news/70565

ศาลออกหมายจับแล้ว 2 ราย เหตุ ก๊าช “ไพโรเจน” คร่า 8 ศพ ตึกเอสซีบี

โดยพล.ต.ท.ศานิตย์ กล่าวภายหลังการประชุมนานกว่าครึ่งชั่วโมง ว่า
ล่าสุด ศาลอาญา ได้ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว 2 ราย
ในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อรายชื่อ ของบุคคลที่ถูกออหมายจับได้
ซึ่งเหตุผลในการขอออกหมายจับ บุคคลทั้ง 2 นั้น

เนื่องจาก ภายหลังการสอบพยาน และดูหนังสือสัญญา
ของบริษัทที่รับเหมา กับ ธนาคารไทยพานิชย์ ที่ระบุว่า
หากเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ใครจะต้องรับผิดชอบบ้าง
และจะได้ติดตามตัว ทั้ง 2 คนมาสอบสวน ต่อไป

โดยในช่วงเช้าวันนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอศาลออกหมายจับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับเหตุการณ์นี้ อีกหลายราย

ในส่วนของการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ นั้น
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญพยานมาสอบปากคำ แล้วกว่า 10 ปาก ทั้งหมด
ให้การสอดคล้องกันและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ในสำนวนคดี
สำหรับสาเหตุเบื้องต้นพอทราบแล้ว แต่คงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้ง

ทั้งนี้ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
เชื่อว่าในช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถติดตามจับกุมผู้ที่ออกหมายจับมาทำการสอบสวนได้
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
Yut64
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 7665
ออฟไลน์

กระทู้: 9988



« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 08:53:19 AM »

ตามศูนย์ Internet ที่รับฝาก Server ก็ใช้เหมือนกันนะเคยเห็นอยู่
บันทึกการเข้า
NOOM 19 รักในหลวง
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 495
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3733


อดอย่างเสือ ดีกว่าอิ่มอย่างหมา


« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 09:25:27 AM »


พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับมุข อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้เดินทางมาดูสถานที่เกิดเหตุ ระบบดับเพลิงชั้นใต้ดิน อาคารเอสซีบีปาร์คของธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ขัดข้อง

โดยระบุว่า  สารดับเพลิงระบบไพโรเจน ในเครื่องดับเพลิงจะทำงานอัตโนมัติทันที
หากเครื่องสามารถตรวจจับควัน หรือฝุ่นละอองได้ในปริมาณที่มากพอ   
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้ น่าจะเกิดจากควันและฝุ่นมีลักษณะคล้ายกันมาก
ทำให้เมื่อเครื่องดับเพลิงตรวจจับควันหรือฝุ่นละอองได้ จึงปล่อยสารถไพโรเจนออกมา
ส่งผลทำให้ออกซิเจนในบริเวณนั้นระเหยออกไปหมด

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับเหมาจะทำงานบริเวณนั้น ก็ควรปิดระบบของเครื่องก่อน
และต้องเข้าใจการทำงานของเครื่องระดับหนึ่งก่อน แต่ที่เกิดเหตุครั้งนี้เข้าใจว่าไม่มีการปิดระบบน
ซึ่งเมื่อเครื่องตรวจจับฝุ่นหรือควันได้ก็จะส่งสัญญาณเตือนก่อนทำงานราว  60วินาที 

นอกจากนั้น ระบุว่า ระบบดับเพลิงดังกล่าว อาจไม่เหมาะกับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน
และมีฝุ่นละอองมาก อาจทำให้ระบบทำงานอัตโนมัติ

แม้จะเป็นระบบที่ได้มาตรฐานแต่ก็มีข้อเสียตรง
กรณีที่มีคนในที่เกิดเหตุเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในทันที
เพราะระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในจุดที่มีความสำคัญ
เช่น ห้องเก็บทรัพย์สิน หรือห้องเก็บเอกสาร เป็นต้น

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1457944227



สารนี้ได้รับความนิยมสูง แต่ก็อันตรายมาก

ทำให้ขาดอ๊อกซิเจนเฉียบพลัน(ไม่มีอ๊อกซิเจนไฟไม่ติดถูกมั้ย)

คนเราขาดอ๊อกซิเจนแค่2-3นาทีก็ตายละ  Tongue




55555  ถ้าอั่งม้อ  " เจ้าของระบบ "  ผ่านมาอ่านคงเศร้า  หนีไปผูกคอตาย แล้วอ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

รัยวะ  กูคิดตั้งนาน กว่าจะคิดได้  คิดได้เสร็จ เอาไปจด " ลิขสิทธิ์ " ห้ามลอก อ่ะ ฮา 5555

เกิดเหตุแป๊บเดียว  เอ็งบอกไม่เหมาะ  ไม่ควรใช้  " อันตราย  " อ่ะ ฮา 5555

ทั่วโลก สถานที่สำคัญ  เขาใช้ ของกูโม๊ด  ขายดิบขายดี  ขายแพงด้วย อ่ะ ฮา 5555

เรื่องที่เกิดมันเป็น  " Human error "  สะเพร่า  โว้ย อ่ะ ฮา 55555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

ประเด็นเรื่องนี้ ยายมอง คนที่ต้องรับผิดชอบคือ  " เจ้าของ สถานที่ "  อ่ะ ฮา 55555

เขารู้ถึงโครงสร้าง ระบบปลอดภัย   หนึ่ง สอง สาม  " ต้องทำอะไร " ต้องสั่งการยังงัย อ่ะ ฮา

ต้องจัดการ  " แจ้งเตือน "  ผู้รับเหมา ที่เข้าไปดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุง ห้องนิรภัย อ่ะ ฮา

55555  " คู่สัญญาจ้าง ทำของ "  ซวยคร๊าบบบบ ตายแบบไม่รู้ทั้งอิโหน่  และ อิเหน่ อ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

จับ...จป.ไปติดคุก
บันทึกการเข้า

"นี้ไรเฟิลของฉัน"
"มีเหมือนกันหลายกระบอก,แต่กระบอกนี้เป็นของฉัน"
"ถ้าไม่มีไรเฟิล.ฉันก็ไม่มีอะไร"
"ถ้าไม่มีฉัน.ไรเฟิลก็ไม่มีค่าอะไร"

เสียตังค์ทำรถ ..ดีกว่าหมดกับโคโยตี
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 10:01:47 AM »


55555  ยายได้กลิ่น  " ตุ ๆ "  แล้วอ่ะ ฮา 555555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

http://www.isranews.org/isranews-short-news/item/45526-scb1402.html#.Vud4g_T3YAk.facebook


ไทยพาณิชย์ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ ณ สำนักงานใหญ่ (ฉบับที่ 2)

กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน บริเวณชั้นใต้ดิน
 ที่เกิดเหตุคาดจะสามารถสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้

หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ตามที่เกิดเหตุที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
บริเวณชั้นใต้ดิน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 21.30 น. นั้น
(อ่านประกอบ:ไทยพาณิชย์ แจงเหตุแก๊สไพโรเจนรั่วไหล เสียชีวิต 8 ราย ยันให้ความช่วยเหลือ)

วันที่ 14 มีนาคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ ณ สำนักงานใหญ่ (ฉบับที่ 2) ว่า

พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติม เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

จากปัจจุบันที่ใช้ระบบก๊าซไพโรเจนเป็นสารตั้งต้นในการป้องกันอัคคีภัยมาเป็นระบบ Clean Agent
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนในการดับเพลิง ซึ่งยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล

โดยได้มีการว่าจ้างบริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด ให้เป็นผู้เข้ามาดำเนินการ

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ตามแผนที่ได้วางไว้

จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 คนและได้รับบาดเจ็บจำนวน 7 คน
ธนาคารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดในครั้งนี้
และได้ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาแก่ผู้ที่เสียชีวิตรายละ 100,000 บาท
สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น ผู้บริหารของธนาคารได้เข้าเยี่ยมทุกราย
และได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 30,000 บาท

สำหรับการสืบสวนหาสาเหตุนั้น ในช่วงเช้าวันที่ 14 มีนาคม 2559 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นำโดย พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
โดยธนาคารให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้สามารถหาข้อเท็จจริงและสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้

ธนาคารรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักร พนักงานดับเพลิง
และพนักงานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้มาดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในคืนวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา     

ทั้งนี้ ธนาคารขอยืนยันว่าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินต่างๆ ของลูกค้าและธนาคาร
รวมถึงระบบปฏิบัติงานภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
 ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด และธนาคารยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 10:35:43 AM »


55555  ยายได้กลิ่น  " ตุ ๆ "  แล้วอ่ะ ฮา 555555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

http://www.isranews.org/isranews-short-news/item/45526-scb1402.html#.Vud4g_T3YAk.facebook


ไทยพาณิชย์ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ ณ สำนักงานใหญ่ (ฉบับที่ 2)

กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน บริเวณชั้นใต้ดิน
 ที่เกิดเหตุคาดจะสามารถสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้

หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ตามที่เกิดเหตุที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
บริเวณชั้นใต้ดิน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 21.30 น. นั้น
(อ่านประกอบ:ไทยพาณิชย์ แจงเหตุแก๊สไพโรเจนรั่วไหล เสียชีวิต 8 ราย ยันให้ความช่วยเหลือ)

วันที่ 14 มีนาคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ ณ สำนักงานใหญ่ (ฉบับที่ 2) ว่า

พื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงานปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติม เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

จากปัจจุบันที่ใช้ระบบก๊าซไพโรเจนเป็นสารตั้งต้นในการป้องกันอัคคีภัยมาเป็นระบบ Clean Agent
ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ก๊าซไนโตรเจนในการดับเพลิง ซึ่งยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันอัคคีภัยด้วยมาตรฐานระดับสากล

โดยได้มีการว่าจ้างบริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด ให้เป็นผู้เข้ามาดำเนินการ

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 ตามแผนที่ได้วางไว้

จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 คนและได้รับบาดเจ็บจำนวน 7 คน
ธนาคารขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดในครั้งนี้
และได้ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนาแก่ผู้ที่เสียชีวิตรายละ 100,000 บาท
สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น ผู้บริหารของธนาคารได้เข้าเยี่ยมทุกราย
และได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 30,000 บาท

สำหรับการสืบสวนหาสาเหตุนั้น ในช่วงเช้าวันที่ 14 มีนาคม 2559 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นำโดย พล.ต.ท. ศานิตย์ มหถาวร รรท.ผบช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
โดยธนาคารให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้สามารถหาข้อเท็จจริงและสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้

ธนาคารรู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักร พนักงานดับเพลิง
และพนักงานอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้มาดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พร้อมให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในคืนวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา     

ทั้งนี้ ธนาคารขอยืนยันว่าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินต่างๆ ของลูกค้าและธนาคาร
รวมถึงระบบปฏิบัติงานภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
 ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด และธนาคารยังคงเปิดให้บริการตามปกติ




555555  เอออ   กำลังเปลี่ยนระบบ  จาก  " พารากอน   เป็น เอ็มควอเทียร์ "   อ่ะ ฮา  55555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก

เปลี่ยนจาก  " ไพโรเจน เป็น ไนโตรเจน "  อ่ะ ฮา 5555

คู่สัญญาคือ  " เมกา แพลนเนท " ผู้เชียวชาญระบบ ไนโตรเจน ใช่ป่าว

ยายแปลกใจ  เมกา  " พวกเขา "  ไม่รู้เรื่อง รู้ราว ถึงผลกระทบที่เกิดจาก ไพโรเจน เลยเหรอ

แล้ว ไอ้ " ห้องนิรภัย หรือ ห้องความปลอดภัยสูง " ที่ใช้ไพโรเจน เนี่ยะ อ่ะ ฮา

ในห้องนั้นมัน  ไม่มีอุปกรณ์  " ช่วยชีวิต ฉุกเฉิน " กรณีติดอยู่ภายใน อ่ะ ฮา

มันไม่มี  " ถังอ๊อกซิเจน " ชนิดสวม แบกติดหลัง เลยเหรอ อ่ะ ฮา

55555  เดี๋ยวน้าจอย ก็มาบอก  มีทำรัย  มัน  " ทำให้ติดไฟ " นะ อ่ะ ฮา 55555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
carrera
กินลูกเดียวเที่ยวสองลูก
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 2329
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 84478


« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 10:47:39 AM »

ยายรับยาช่องสามด่วน Grin Grin Grin เขาเผาทำลายเอกสารกัน ยายทำเป็นลืม
บันทึกการเข้า

เนื้อร้ายตัดทิ้ง
www.ipscthailand.com
ค..ควาย...ใส่ชฎา
Hero Member
*****

คะแนน -15856
ออฟไลน์

กระทู้: 13569


No justice No peace


« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 10:50:36 AM »

ยายรับยาช่องสามด่วน Grin Grin Grin เขาเผาทำลายเอกสารกัน ยายทำเป็นลืม


5555  อ้าว  สรยุทธ ก็ไม่อยู่  น้องไบร์ท ก็ป่วย " รับ ยา "  กับ พี่คาร์ นี่แหละ อ่ะ ฮา 5555 ขำก๊าก ขำก๊าก ขำก๊าก
บันทึกการเข้า

หัว...ฆรวย

หัวโขนมิวางออก              เจ้าหลงครอบไปทุกที่
อ่าองค์ว่าโสภี                  นฤดีปริ่มเปรมใจ
ลืมไปว่าที่ครอบ                ต้องวางออกนหทัย
สวมครอบตัวตนไว้             ก็แค่ควายใส่ชฎา
Yut64
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 7665
ออฟไลน์

กระทู้: 9988



« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 15, 2016, 12:29:46 PM »

ไนโตรเจนสูดเข้าไปสองเฮือกสมองก็ตาย(ที่มา การอบรมความปลอยภัยก่อนเข้าทำงานในโรงแยกก๊าซ)  แม้กระทั่งอ๊อกซิเจนบริสุทธ์สูดมากๆก็อันตราย
ระบบดับเพลิงอย่างหนึ่งก็คือการตัดอ๊อกซิเจนไม่ให้ไฟไหม้ต่อ
บันทึกการเข้า
ทิดเป้า
Hero Member
*****

คะแนน -1181
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 11916



« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 17, 2016, 06:44:18 PM »

ผู้รับเหมาคงไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง...และงานแบบนี้ ต้องเป็นงานในที่อับอากาศครับ
บันทึกการเข้า