หน้า: [1] 2 3
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครเป็นช่างแอร์บ้างครับ ช่วยหน่อย  (อ่าน 9795 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
pimdown
ชาว อวป.
Sr. Member
****

คะแนน 22
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 800



« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 02:25:52 PM »

มีใครเป็นช่างแอร์บ้างครับ ช่วยหน่อยครับ
คือว่าแอร์ที่บ้าน ขนาด 9000 btu ของ LG ไม่เย็นเอาซะเลยครับ
ตามช่างมาล้าง 2 ครั้งแล้วภายใน 1 เดือน เติมน้ำยาด้วยทุกครั้ง ไม่เกินอาทิตย์
ก็เริ่มไม่เย็นอีก ไม่รู้ช่างเค้าหลอกผมหรือเปล่า แต่ผมก็ยืนดูการทำงานของเค้าทุกครั้ง
ไม่น่าจะมีอะไร ใครพอทราบบ้างครับว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไร ต้องซ่อมที่จุดไหน
ราคาประมาณซักเท่าไร คือว่าผมไม่อยากโดนหลอกครับ ทนร้อนมาหลายวันแล้ว........
ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
ภูกามยาว
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 128
ออฟไลน์

กระทู้: 6657



« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 03:03:03 PM »

ขนาดห้องเท่าไหร่ครับ  หลงรัก น้ำยาแอร์ถ้าไม่รั่ว ก็ไม่ต้องเติมครับ  ระบบอาจจะรั่วก็ได้ครับ หลงรัก
บันทึกการเข้า
visith
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 474
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 9438



« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 03:24:24 PM »

..บ้านอยู่แถวไหนครับ..
..ผมมีช่างแอร์ที่ใช้บริการเป็นประจำ ไว้ใจได้ เผื่อจะแนะนำให้พิจารณา..
บันทึกการเข้า



"ร่วมส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิการใช้อาวุธปืนของประชาชน"
pimdown
ชาว อวป.
Sr. Member
****

คะแนน 22
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 800



« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 03:27:42 PM »

ห้องขนาด 5*5 เมตร ครับ
บ้านอยู่แถวๆคลอง 3 รังสิตครับ
บันทึกการเข้า
..GlockGlack..
ทำดีไว้ไม่ขาดทุน..... ขาว อวบ. อิอิอิ
Hero Member
*****

คะแนน 48
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 3569


ใช้ปืนดี มีพระคุ้มครอง


« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 04:02:23 PM »

ให้ดูที่พัดลมตัวนอกว่าทำงานหรือเปล่าครับ โดยการปรับอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ถ้าพัดลมไม่ทำงาน คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน อาจจะเสียที่ตัวแมกเนติค สวิทช์

ในกรณีนี้ต้องตั้งประเด็นว่า น้ำยาแอร์ไม่รั่วนะครับ
บันทึกการเข้า

ขอสักกระทู้ที่ไม่เลอะเทอะเลื่อนเปื้อน จนเสียคุณค่าเนื้อความในกระทู้นะครับ Cheesy
RUGER
ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 1262
ออฟไลน์

กระทู้: 23344


ฟ้าลิขิตชีวิตข้า ให้ค้าขาย


« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 04:35:46 PM »

   ผมว่า บีทียูน้อยไปครับ .....  ปกติการทำงานของแอร์คือการดึงเอาความร้อนภายในห้องออกมานอกห้องโดยการใช้น้ำยาที่มีจุดเดือดต่ำเป็นตัวพาความร้อนออก ......  และทำการะบายความร้อนออกจากตัวน้ำยาโดนพัดลมคอล์ยร้อน (พัดลมคอนเดนซิง ) 

        จากที่ท่าน จขกท. บอก ว่าได้มีการเรียกช่างมาแล้วถึง สองครั้ง และได้มีการเติมน้ำยาแอร์ในระบบด้วย  ..... ปกติ ระบบน้ำยาแอร์เป็นระบบปิดครับ ถ้าไม่รั่วออกมาไม่มีทางที่น้ำยาจะหายไป  .......  ส่วนใหญ่ต้องมีจุดรั่วจะเป็นรูรั่วตามด ตามรอยเชื่อมต่อหรือ ถ้าเป็นแอร์ที่ใช้งานมาได้ระยะนึงอาจเกิดจากการสั่นของตัวท่อแล้วเสียดสีกันจนท่อบางลงและรั่วครับ .......


            เบื่องต้นผมว่าเรียกช่างจะสะดวกที่สุดครับ ...... อิอิอิ แต่ถ้าพอมีความรู้เรื่องช่างบ้างอยากลองตรวจสอบดูก็ได้ครับ

                    ตรวจสอบก่อนว่า ชุดคอล์ยร้อน ตั้งอยู่ในส่วนที่ระบายลมดีหรือไม่ พยายามอย่าให้มีอะไรบังหน้าพัดลมคอล์ยร้อน
ตรวจสอบระบบคอล์ยเย็นว่าที่ไม่เย็นนั้นคอมเพรสเซอร์ทำงานหรือไม่   อาจฟังจากเสียง คอมฯที่เดิน .... ตรวจสอบการรั่วเบื้องต้น สังเกตุจากน้ำที่ไหลระบายอกว่ามีคราบน้ำมันออกมาหรือไม่ .....  ฯลฯ ..... 

(ส่วนใหญ่ช่างเขาน่าจะมีรับประกันงานนะครับ ผมว่าถ้าภายในเดือนเดียวเรียกถึงสองครั้งช่างไม่น่าจะกล้าเก็บตังค์นะครับ ลองคุยดู )
บันทึกการเข้า

http://www.youtube.com/watch?v=Ci3YXN93QEs
เนื้อร้าย  ต้องตัดทิ้ง  ... 555
POPPYX - รักในหลวง
ชาว อวป.
Full Member
****

คะแนน 20
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 172


ฟ้าลิขิตหรือจะสู้มานะตน


« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 04:47:49 PM »

 Smileyกรณีแรกอาจจะเป็นเพราะ BTU น้อยไป  เพราะ 1 ตัน หรือ 12500 BTU  ต่อพื้นที่ 16 ตารางเมตร ของคุณน่าจะ 25 ตารางเมตร
   กรณีที่ สองอาจจะมีการรั่วซึม  Smiley
ลองเปลี่ยนช่างเจ้าใหม่ดูหรือซื้อใหม่ถ้าเครื่องเก่าถึงอายุครับ Smiley Smiley Wink
บันทึกการเข้า

ถ้าไม่เชื่อมั่น ย่อมแพ้แน่นอน
TOSSAPORN-รักในหลวง
ชาว อวป.
Sr. Member
****

คะแนน 36
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 794



« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:02:30 PM »

มีใครเป็นช่างแอร์บ้างครับ ช่วยหน่อยครับ
คือว่าแอร์ที่บ้าน ขนาด 9000 btu ของ LG ไม่เย็นเอาซะเลยครับ
ตามช่างมาล้าง 2 ครั้งแล้วภายใน 1 เดือน เติมน้ำยาด้วยทุกครั้ง ไม่เกินอาทิตย์
ก็เริ่มไม่เย็นอีก ไม่รู้ช่างเค้าหลอกผมหรือเปล่า แต่ผมก็ยืนดูการทำงานของเค้าทุกครั้ง
ไม่น่าจะมีอะไร ใครพอทราบบ้างครับว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไร ต้องซ่อมที่จุดไหน
ราคาประมาณซักเท่าไร คือว่าผมไม่อยากโดนหลอกครับ ทนร้อนมาหลายวันแล้ว........
ขอบคุณครับ

จากข้อมูลที่ได้รับ

ก็อย่างที่พี่ ๆ ว่าละครับ ในระบบต้องมีรอยรั่วแน่ๆ ครับ

ถ้าช่างเติมน้ำยาแล้ว เย็นได้ไม่กี่วัน

ให้ช่างชุดใหม่มาทำน่าจะดีกว่า หารอยรั่วให้พบแล้วอุดซะ

แวค แล้วเติมน้ำยาใหม่ ก็น่าจะหายครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2008, 05:09:51 PM โดย TOSSAPORN » บันทึกการเข้า

ชมรมส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิการใช้อาวุธปืนของประชาชน
ภูปทุม-รักในหลวง
ชาว อวป.
Sr. Member
****

คะแนน 89
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 914



« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:05:35 PM »

น้อยไปหน่อยครับ และรุ่น 9000BTU ร้านแอร์ที่เชื่อถือได้ส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้ เพิ่มเงินอีกนิดเดียวได้ที่12000BTU ฉ่ำกว่าเยอะ
ว่ากันต่อที่ไม่เย็น ที่บอกว่าช่างมาเติมน้ำยาให้ใหม่ ช่างบอกให้ทำหรือคุณสั่งเขา ถ้าช่างบอกให้ทำสัญนิฐานได้เลยว่ารั่วแล้ว ช่างเก็บไว้กิน
จุดสังเกตุอื่นๆ
1.ตอนเปิดแอร์ครั้งแรกมีกลิ่นผิดปรกติหรือไม่ ถ้ามีสัญนิฐานว่ารั่วที่คอยล์เย็น
2.ตอนเปิดแอร์ครั้งแรกเดินไปดูที่คอมเพรชเซอร์ ทำงานหรือไม่  รอซักพักถ้าไม่ทำงาน คอมเสียหรือแมกเนติกเสีย
ถ้าทำงานกลับไปดูในห้องแล้วยังไม่เย็น แสดงว่าคอมไม่มีแรงอัด
3.ดูพัดลมระบายความร้อนต้องทำงานด้วยนะครับ
โชคดีครับ
ลองสังเกตุอาการก่อนนะครับ อยู่รังสิตเหมือนกัน ถ้าไม่ไหวจริงๆเดี่ยวส่งช่างไปดูให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2008, 05:07:52 PM โดย คุณภู » บันทึกการเข้า

จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
.
STeelShoTS
Mossy Oak Duck Blind
Hero Member
*****

คะแนน 534
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 6303


If you heard my shot. You were not the target.


« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:29:36 PM »

ผมก็ใช้ยี่ห้อนี้... LG 12000 BTU ใช้ได้ซักพักใหญ่ๆไม่เย็นซะแล้ว ทั้งที่เราทำความสะอาดเป็นปกติ....เรียกช่างมาดูก็จ้องแต่จะเติมน้ำยา เติมแล้วก็ไม่เย็นเหมือนแรกๆ ผมเลยให้แวคดูรั่ว ก็ไม่เจอ ช่างติดตั้งอยู่ในช่วงประกัน ทำแบบเสียมิได้ เพราะไม่มีค่าแรง ....
   ..ช่างเจ้าใหม่มาวิเคราะห์ ไปกันใหญ่ คอมเพรสเซอร์คุณเสียนะเนี่ย เปลี่ยนหรือปล่าว ? หกพัน   ตกใจ  โนๆๆ ผมรีบปฏิเสธแบบฝรั่งที่จำมาจากหนังทีวี  Grin
  เดี๋ยวผมเรียกช่างศูนย์มาดูดีกว่า ถ้าคอมเพรสเซอร์เสียยังอยู่ในประกัน 5 ปี เปลี่ยนใหม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่าย.........
 ...เรียกช่างศูนย์มาดู วิเคราะห์ซักพัก น่าจะมีปัญหาอุดตัน ที่ Cap.Tube  เลยลองตัดออกมาดู แม่เจ้าโว้ย...แม่นยังกะตาเห็น มีเศษแก้วเล็กๆ เสียบอยู่ในรู เล็กๆ ของ Cap.tube
  ฮ่าๆ...เลยบอกช่างศูนย์ว่า คอมมันทำงานหนักนะ ไหนๆเอาตัวใหม่มาเคลมแล้ว เปลี่ยนให้เลยก็แล้วกัน  ช่างก็ดีใจหาย เปลี่ยนใหม่ให้เลย........วันนั้นจำใจนอนกอดเมียในรอบหลายปี เพราะมันหนาว  คิก คิก Grin .........
   ...หลังๆเริ่มมีปัญหาพัดลมเสียงดัง และน้ำแข็งเกาะแผงคอยล์เย็นอีกแล้ว กินไฟมากขึ้น แต่ช่างมันเถอะ มันแก่พอๆกันกับคนข้างๆ คงจะเริ่มเสียงดัง และไม่ค่อยเย็น และกินจุขึ้น ไม่เหมือนตอนแรกๆที่ได้มา... ทำใจ  อ๋อย
 
บันทึกการเข้า

Natural resources is sufficient for human's need,but not for human's greed
เอก@ดอยฯ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 183
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 9460


Do it right the first time


« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 05:37:09 PM »

(5*5=25 m2) *800 = 20000 BTU  Wink  ย่อมๆ กำลังดี ก็ ตันครึ่ง ( 18000 BTU ) Cheesy
บันทึกการเข้า

SPSC No.057       THPSA No.A-331
yod - รักในหลวง ครับ
ความรัก - เริ่ม - จากความรู้สึก หรือ ความคิด กันแน่นะ ..... ประวัติศาสตร์อาจจะย้อนรอยเดิม แต่คนไม่อาจย้อนอดีตได้
Hero Member
*****

คะแนน 1628
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 18173



« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 06:31:41 PM »

น้ำแข็งเกาะแผงคอยล์เย็น

นี่ก็เป็นปัญหา เหมือนกันนะครับ
บันทึกการเข้า

..สิ่งสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า...วันนี้เขาอยู่หรือจากไป
สำคัญที่ว่า...ช่วงที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกัน
ขอให้มีความทรงจำที่ดี...ก็เพียงพอแล้ว
อย่างน้อย เราก็ยังมีอะไรดีดีให้นึกถึง
และยิ้มให้ความทรงจำนั้นได้ ...

..กรอบใดกักขังแค่กาย แต่ใจอย่าหมายกั้นได้
โซ่ตรวนรัดรึงตรึงไว้  แต่ใจนั้นใฝ่เสรี..
sopon7
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 139
ออฟไลน์

กระทู้: 1095


« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 07:59:34 PM »

(5*5=25 m2) *800 = 20000 BTU  Wink  ย่อมๆ กำลังดี ก็ ตันครึ่ง ( 18000 BTU ) Cheesy
******************
- ข้างต้น..เป็นสูตรการคำนวณ หรือเปล่า จะได้จำไว้ ครับ

- ของผมก็มีปัญหาเหมือนกัน ห้องขนาด 4 x 6 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร มีคนอยู่ 20-25 คน ติดแอร์ 2 ตัว ขนาด 24,000 กับ 18,000 BTU ...ไม่เย็นเลยเรียกช่างมาดูหลายครั้งเหมือนกันแต่ก็แก้ปัญหาไม่ตก .. ท่านใดมีคำแนะนำยินดี ครับ
บันทึกการเข้า
yod - รักในหลวง ครับ
ความรัก - เริ่ม - จากความรู้สึก หรือ ความคิด กันแน่นะ ..... ประวัติศาสตร์อาจจะย้อนรอยเดิม แต่คนไม่อาจย้อนอดีตได้
Hero Member
*****

คะแนน 1628
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 18173



« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 08:14:13 PM »

มีการเปิดเข้า-ออก บ่อยครั้ง มั่งครับ
หรืออยู่ติดกับส่วนที่โดนแดด

แผงคอลย์ร้อน ได้ทำความสะอาดหรือไม่
เพราะส่วนนี้ มักถูกละเลย  มีหยากไย่
ขี้ฝุ่นเกาะ ก็ทำให้แอร์ไม่เย็นได้ครับ
เอาแปรงขัดส้วมถูเอา  น้ำฉีดล้าง
ระวังเรื่อง มอเตอร์น้ำเข้า
เอาถุงพลาสติกคลุมไว้ก่อน
บันทึกการเข้า

..สิ่งสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า...วันนี้เขาอยู่หรือจากไป
สำคัญที่ว่า...ช่วงที่เรามีเวลาอยู่ด้วยกัน
ขอให้มีความทรงจำที่ดี...ก็เพียงพอแล้ว
อย่างน้อย เราก็ยังมีอะไรดีดีให้นึกถึง
และยิ้มให้ความทรงจำนั้นได้ ...

..กรอบใดกักขังแค่กาย แต่ใจอย่าหมายกั้นได้
โซ่ตรวนรัดรึงตรึงไว้  แต่ใจนั้นใฝ่เสรี..
เอก@ดอยฯ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม
ชาว อวป.
Hero Member
****

คะแนน 183
ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 9460


Do it right the first time


« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2008, 08:24:39 PM »

(5*5=25 m2) *800 = 20000 BTU  Wink  ย่อมๆ กำลังดี ก็ ตันครึ่ง ( 18000 BTU ) Cheesy
******************
- ข้างต้น..เป็นสูตรการคำนวณ หรือเปล่า จะได้จำไว้ ครับ

- ของผมก็มีปัญหาเหมือนกัน ห้องขนาด 4 x 6 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร มีคนอยู่ 20-25 คน ติดแอร์ 2 ตัว ขนาด 24,000 กับ 18,000 BTU ...ไม่เย็นเลยเรียกช่างมาดูหลายครั้งเหมือนกันแต่ก็แก้ปัญหาไม่ตก .. ท่านใดมีคำแนะนำยินดี ครับ


ถ้ามีคนอยู่ ในพื้นที่ ตามข้างต้นเกิน 4 คนขึ้นไป ให้บวก อีก 800 BTU / คนครับ แต่นี่เป็นการประมาณการคร่าวๆนะครับ เพราะถ้าจะเอามาคิดกันจริงๆ ต้องมาดูว่า ทิศของแสง ที่มาของความร้อน อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้อง ปริมาตรห้อง ฝ้า พื้น หน้าต่าง ห้องที่ติดกัน มีความร้อนด้วยหรือไม่ ที่สำคัญ ว่าคนอยู่ขนาดนี้ ลองดูระบบ ระบายอากาศด้วยครับ เพราะอาจจะไม่ใช่แค่ร้อนนะครับ อาจจะอึดอัดด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ก็ต้องบวก BTU ไปด้วยเช่น ตู้เย็น+2000 BTU คอมฯ +400 อะไรประมาณนี้ อ้อ ที่สำคัญ อายุของแอร์เครื่องนั้นด้วยครับ เพราะประสิทธิภาพการทำความเย็น จะลดลงตามอายุของแอร์ นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าใช้งาน ต่อวันมากๆครับ  เยี่ยม


แต่ถ้าจะเอามาคิดให้ละเอียดตามหลักของการประเมิน ความสามารถการทำความเย็น ก็ซื้อหนังสือ เครื่องเย็นและปรับอากาศ มาคำนวณ จริงเลยครับ เพราะที่ผมอธิบายมาก็ตามที่ได้ยินช่างแอร์เขาว่ามาอีกที  Grin Grin Grin Grin